En aquesta entrada, explicarem com desfer-se de l'error amb el medidor d'energia que ha provocat l'actualització del firmware de Huawei 115.
L'actualització 115 per als nous inversors monofàsics de Huawei ha provocat alguns problemes. L'inversor continua funcionant perfectament i estalviant diners als seus propietaris, però d'altra banda, ha causat problemes de visualització de les dades.
Per solucionar aquest problema cal:
Desconnectar la xarxa de dades mòbils i el Wifi del nostre telèfon mòbil.
Entrar a l'aplicació de Fusionsolar i clicar els tres puntets situats a dalt a la dreta de la pantalla i allí clicar l'opció "puesta en marcha del dispositvo"
Per aquest pas ens hem d'assegurar de tenir la sessio de FusionSolar tancada
Una vegada al menu de posta en marxa, podem clicar a escanejar el codi QR. El codi QR esta situat al lateral dret de l'inversor
En aquest pas ens farà activar la Wifi del mòbil
(També podem connectar manualment prement l'opció de "connexión manual" que ens trobem just davall del cercle per escanejar el codi QR)
Entrem al menú amb les següents dades:
(Contrasenya 00000a)
Dins el menú entrem a "mantenimiento"
Dins de "mantenimiento" entrem a "gestion de subdispositivo"
Dins de "gestion de subdispositivo" veurem el medidor de potència amb un cercle gris. Aquí és on podem solucionar el problema seleccionant el medidor de potència i fent click a "enviar"
Amb aquests passos veureu que el medidor torna a sortir amb un cercle verd al seu corresponent menú. Això és que està comunicant correctament amb la plataforma. A partir d'aquí, podeu comprovar el seu funcionament de la forma habitual passats uns 10 min.
Ara podeu tornar a habilitar la xarxa de dades mòbils i iniciar la sessió de nou amb el vostre correu i contrasenya a l'app de FusionSolar.